Подскажите формулу для определения Ду балансировочного вентеля.
Если есть инфа по подбору, дайте ссылку или скинте.
T@ABalansiruНа этом сайте много чего есть
у меня диф.манометр этой фирмы и балансировочники мне их нравятся
К сожалению ОГРОМНОМУ владею английским только со словарем, но даже с ним не нашел методику подбора на ссылке, имею данные для подбора- расход (G), располог напор, дросселируемый напор(P).В поиске в инете нашел формулу P=(G/Kv)^2, где Kv-условная пропускная способность клапана, но верна ли она, пишут много всякой чуши.
Формула правильная, результат в (бар)-умножите на 10 получите в (м.в.ст)
Что такое Kv можете почитать в
http://forum.abok.ru/index.php?showt...t=0entry48066Про балансировку методику TAC "BALANCING OF CONTROL LOOPS в
http://forum.abok.ru/index.php?showt...t=0entry53487Относительно англ. -установите хотя бы "Сократ Персональный" будет легче
Удачи.
Мужики ну что парить голову.
Есть даные для расчета, расход по стояку G т/ч, дросселируемый перепад Р.
По формуле Kv=G/кореньР, получил Kv, дальше что вычисляю Kvs по той же формуле беря Р=1Ваr, и по таблицам выбираю клапан. ТАК?
У DANFOSS есть "Каталог балансировочных клапанов" с примерами подбора:
http://www.heating.danfoss.ru/PCMPDF/RC%2008%20A5%2050.pdfОчень я его уважаю - все разжевано дальще некуда.
Правда, он тяжелый - 9097 KB